Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Не совпадают диаметры фреонопроводов по расчёту с диаметрамв подключения наружного блока. Так можно?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Холодоснабжение
EJIEHA
Не совпадают диаметры фреонопроводов по расчёту с диаметрами подключения наружного блока. Так можно?
Есть - расчёт мультисистемы от поставщика. Сборные трубопроводы 12/28 мм. У наружного блока из того же расчёта диаметры для подключения 12/28 мм. Есть у кого-нибудь из личного опыта подобные подключения и как ведут себя в эксплуатации?
Alex2001
Я бы ориентировался на результаты работы программы подбора соответствующего бренда. VRF?
Banned
Есть - расчёт мультисистемы от поставщика. Это ни о чем. им лишь бы продать подороже. .Пожалуй, смогу вам помочь, если захотите, скиньте в ЛС проект. Пересчитаю вам диаметры. А если все смонтировано, то монтажеры несут ответственность по гарантии.
SSA
На счёт монтажников Я бы не был так категоричен.
"Делай все по чертежу и не будет ..." ещё никто не отменял. Если монтаж соответствует проекту,то с них спроса нет. От слова совсем.
А так, да, по проекту легко пересчитать.
EJIEHA
Чем закончилось. Рассказываю. Да, это VRF. Расчёт переделали. Заменили наружный блок и диаметр участков от наружного блока до ближайшего рефнета. Всё равно не совпали диаметры подключения и диаметр участка. Теперь 9/19 (участок) и 9/22 у блока. Волевым решением увеличила диаметр участка до 22.
Хотела понять, можно ли на медных трубках просто перейти с одного диаметра на другой без рефнета. Получается - нет.
Banned
Цитата
Хотела понять, можно ли на медных трубках просто перейти с одного диаметра на другой без рефнета. Получается - нет.

Магазинные витрины в одну трубу по несколько штук подключают. А про рефнеты там и не слышали.
EJIEHA
Цитата(Banned @ 14.4.2022, 21:49) *
Магазинные витрины в одну трубу по несколько штук подключают. А про рефнеты там и не слышали.


Охотно верю. Сама видела в инете разные фитинги для меди, в т.ч. и муфты переходные. Поэтому без единой душевной судороги не обращала внимания на несовпадения диаметров. Похоже, в этот раз с монтажниками повезло.
Banned
Цитата
Сама видела в инете разные фитинги для меди, в т.ч. и муфты переходные.

Только в магазинном холоде их не используют. Потому что дорого, а их там нужно десятки и сотни.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.